fffgggccc123
級別: 探索解密
|
描述:I0.0已經被定義為原點傳感器輸入了,我如何使用HC0高速計數器?
圖片: 我要用S7200 MAP SERV庫,控制步進電機。本意是想讓步進電機以特定頻率,指定方向,轉。按停止鈕,或者脈沖數發送完畢時,電機停止。我剛用MAP SERV庫編了個程序,發現好多問題不知道如何解決,求大俠幫忙. 1,I0.0應該是HC0的脈沖輸入才對阿!可是被定義為參考點了。程序里如何調用高速計數器HC0,計數到VD144里的脈沖數就使M4.0置1。 2,我沒有定義參考點(原點),Q0_0_MoveVelocity這條指令能用么,他的絕對位移表示什么。我想要他以VD204里的數據做為頻率,Q0.2的方向,轉。 3,程序中,我給V180.0賦值的方法對不對,還有其他VD什么的,是那么賦值么 謝謝了,不會弄啊,著急阿! |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
描述:網絡1,2
圖片:
描述:網絡3,4
圖片:
描述:網絡5
圖片:
描述:網絡6,7,8
圖片: 我是樓主。沒人看阿,我把程序截圖了,就8個網絡,好心人幫忙解答下把。我現在到PLC了,步進電機響,但是不轉,是不是脈沖沒發出來 |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
行了,現在能轉了,剛才轉不了是因為頻率射太高了。改低點頻率就行了,能轉了?墒呛孟駸o法計數阿,怎么能實現,發完脈沖數停止 |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
網絡5中的最后一個MOVE指令,應該是MOVE_R,VD140是實數 |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
哦,你的意思是說,不用管脈沖數,不用告訴計數器,就走位移就完了 ?那告訴計數器怎么用? |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
圖片:
Q0_0_MoveRelative 這條相對位移指令,完成后,完成位置1,怎么給他置0了再,我崩潰了阿,至零指令,應該有效過一次就行了阿,只要斷開又置1了,瘋了!!! |
---|---|
|
fffgggccc123
級別: 探索解密
|
哦,好的謝謝,我再去試試 |
---|---|
|