近日,到一客戶處調試2臺設備,配置都一樣。電路設計,編程是我做的,電柜硬件由客戶自己找人負責。主要配置是FX3U-128MR主機1臺,F(xiàn)X2N-4AD-PT兩臺,F(xiàn)X2N-4AD一臺,F(xiàn)X3U-485BD一臺,模塊排列順序 主機---溫度模擬量----模擬量。剛調試時,F(xiàn)X2N-4AD的兩塊模擬量始終不能讀出。折騰半天,更換第2塊溫度模塊,F(xiàn)X2N-4AD的模擬量讀出來了,但是這換上去的4AD-PT模塊的溫度4個通道始終是0度,在換了一塊這個模塊,終于這個正常了。總共8塊模塊就要兩塊是壞的,在想到去年同樣是這個客戶,一臺設備6個4AD-PT模塊,里面也有一塊是壞的。這個FX2N的模塊真的是已經泛濫成災了嗎?