麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

fighter帥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 739 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2013-08-02
查看fighter帥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-01 17:38
小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
fighter帥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 739 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2013-08-02
查看fighter帥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:30
引用
引用第1樓戇獅于2013-08-01 18:11發表的  :
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

.......

中間繼電器輸入端直接接于PLC的COM0與Y0端嗎?需要接入電源嗎?那是不是要4個中間繼電器?

主站蜘蛛池模板: 亚洲色欲色欲202477小说| 国产成人精品免费影视大全| 国产精品www| 亚洲自拍另类小说综合图区| 精品久久久久亚洲| 成人网18免费视频| 亚洲 欧美 影音先锋| 国产欧美日韩精品61在线不卡 | 亚洲精品天堂| 在线无码免费观看| 精品国产VA久久久久久久冰| 麻豆文化传媒官方网站| 日本三级床震| 成人无码精品免费视| 国产精品久久久久久久久久免费| 久久久国产打桩机| 日韩欧美~中文字幕无敌色| 亚洲午夜精品A片久久WWW慈禧| 国产一区二区区别:内容差异与特点 | 激情综合色| 无码的免费不卡的毛片视频| 丁香婷婷影音先锋5566| 囯产A片又粗又爽免费视频| 浪荡女天天不停挨cao日常视频| 99久久免费国产精品特黄| 五月天国产精品| 精品一线二线三线精华液| 艳妇荡岳丰满交换做爰| 亚洲国产日韩欧美在线| 国产1区2区3区在线观看| 国产一区二区三区视频在线观看 | 精品人妻中文字幕在线| 国产成人性毛片| 日韩欧美亚洲一区精品| 高清精品一区二区三区一区| 国产麻豆亚洲精品一区二区| 久久久久夜色精品国产| 亚洲国产日韩一区三| 日韩色情无免费高清在线视频| av色综合网站| 中文日本永久精品国视频|