引用引用第1樓呂工于2012-03-16 16:15發表的 :當然可以。從變頻器切換到工頻是可以的,反之就可能不太行。
引用引用第7樓suuy79于2012-03-17 08:51發表的 :樓上用詞有奌太“絕對”了吧!說說你的理由!我想說的是過分的“絕對”是誤導,你親自試驗過嗎?我說兩者都可以互相切換,換至變頻時加延時或速度跟綜即可,切至工頻則可要可不需要。
引用引用第12樓suuy79于2012-03-17 15:37發表的 :沒有經過實踐的東西我從來不輕易評判,既然我說可以,肯定是有實踐基礎的。利用plc十ACS510實現過諸多案例,在恒壓供水糸統與大型供熱循環系統,特別是一拖多系統中實現多泵切換糸統中,為均衡各泵運行時間,倘若一臺泵要從工頻狀態強制切換到變頻狀態,如果用樓上的“絕對”,估計無法實現。
引用引用第21樓光電隔離于2012-03-18 18:36發表的 :變頻器的輸出端不能直接切換負載,變頻切工頻可能不行。再者變頻器在瞬間切換時,輸出端應有殘壓,由于波形不同,會和工頻發生沖突,個人見解。