呵呵小弟今年剛畢業,進了一家公司,最近老板給我了一個方案,叫我去解決,但是我有些地方沒有看的明白,所以請哪位前輩幫我分析一下,謝謝。具體方案如下:
電柜設計與集成
配電柜尺寸為19英寸標準機柜,尺寸為60*80*200。
配電柜原理應該很簡單,220V單相主線路分為5路:每路加空開保護,最好有防雷擊措施。其中1路給服務器及其附屬設備;1路給照明及各種插座(含電視、計算機打印機等),1路給監控柜,余下兩路備用,每路2.5方就夠了。另外請在配電柜內提供2個5芯普通單相插座,2個4芯三相插座。在配電柜外部上端面板提供三相電流、電壓表和各路開關。
配電柜可提供UPS電源,可供服務器、監控柜工作30分鐘
配電柜各電氣器件等請采用施耐德等名牌產品。
報價應該包含里面的集成和材料費,報價應詳細,請務必按照上面的要求提供內部結構圖和原理圖,各個電氣設備(如空開)的型號,線徑等等。
問題1:請問220V單相主線分為5路,前面得加個總的控制開關吧,比如總空開。但是需要計算負載吧,不知道這個總空開需要用多大的電流以及其它5個空開需要多大的電流,
問題2:配電柜內要提供2個5芯和4芯的三相插座,請問問這些插座是不是也需要引進三相和單相的電源啊,如果要引進,是不是需要從上面的總空開引進?
問題3:是不是需要畫出相應的系統圖,原理圖不用畫啊,應該好像沒有二次原理控制吧
問題4:要求中說要加防雷器,總共有5路,是不是需要在每路后面都要加個防雷器?
[ 此帖被jd2010在2013-07-03 10:42重新編輯 ]