aidi256
級別: 探索解密
|
一、故障現象原因分析處理方法 1、線圈通電后,接觸器不動作或動作不正常 a、線圈控制線路斷路;看接線端子有沒有斷線或松脫現象,如有斷線更換相應導線。如有松脫緊固相應接線端子。 b、線圈損壞;用萬用表測線圈的電阻,如電阻為 ∞,則更換線圈。 c、熱繼電器動作后未復位。用萬用表電阻檔測熱繼電器的兩個常閉點之間的阻值如為 ∞,則按下熱繼電器的復位按鈕即可。 d、線圈額定電壓比線路電壓高。換上適應控制線路電壓的線圈。 e、觸頭彈簧壓力或釋放彈簧壓力過大。調整彈簧壓力或更換彈簧。 f、按鈕觸頭或輔助觸頭接觸不良按鈕清理觸頭或更換相應。 g、觸頭超行程過大。調整觸頭超程 二、線圈斷電后,接觸器不釋放或延時釋放。 a、磁系統中柱無氣隙,剩磁過大。將剩磁間隙處的極面銼去一部分,使間隙為0.1~0.3mm,或在線圈二端并聯一只0.1uF電容。 b、啟用的接觸器鐵芯表面有油或使用一段時間后有油膩。將鐵芯表面防銹油脂擦干凈,鐵芯表面要求平整,但不宜過光,否則易于造成延時釋放。 c、觸頭抗熔焊性能差,在啟動電動機或線路短路時,大電流使觸。頭焊牢而不能釋放,其中以純銀觸頭較易熔焊。交流接觸器的主觸頭應選用抗熔焊能力強的銀基合金,如銀鐵,銀鎳等。 d、控制線路接錯按控制線路圖更正接錯部位。 三、線圈過熱燒損或損壞。 a、圈的*作頻率和通電持續率超過產品技術要求。更換為相應*作頻率和通電持續率的線圈。 b、鐵芯極面不平或中柱氣隙過大。清理極面或調鐵芯,更換線圈。 c、機械損傷,運動部分被卡住。修復機械部分,更換線圈。 d、環境溫度過高,或空氣潮濕或含有腐蝕性氣體使線圈絕緣損壞更換安裝位置,更換線圈。 四、電磁鐵噪聲過大。 a、短路環斷裂更換短路環或鐵芯 b、觸頭彈簧壓力過大,或觸頭越行程過大調整彈簧觸頭壓力或減小超行程。 c、銜鐵與機械部分的連接銷松,或夾緊螺絲松動裝好連接銷,緊固夾緊螺絲。 五、相間短路 a、接觸器堆積塵埃太多或粘有水氣,油垢使絕緣破壞接觸器要經常清掃,保持、清潔、干燥。 b、在僅用電氣聯鎖的情況下,可逆轉換接觸器的切換時間短于燃弧時間。增加機械聯鎖。 c、滅弧罩破裂,或接觸器零部件被電弧燒損而言中碳化更換滅弧罩,或更換損壞的部件。 以上就交流接觸器運行過程中常見的問題、故障做了簡要分析,并提出了解決辦法,在實際運行過程中還會遇到一些其它問題,只要我們掌握了交流接觸器的機理,結合實踐中的豐富經驗,問題和故障都會迎刃而解。 |
---|---|
|