linyc168
級別: 略有小成
|
各位高手,請教200只有兩個高速脈沖輸出,現有16個步進電機要單獨控制,請問怎樣配置才經濟可靠?難道要8個PLC互聯嗎?如果是的話,一個觸摸屏可以與8個PLC通信把. 楊站長能推薦一下嗎?也可用三菱的. |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
那也需要您欲控制的步進電機為單脈沖控制,否則雙脈沖控制的話,您的S7-200頁只能控制1軸。 想要經濟,恐怕您得考慮使用永宏的PLC,每臺永宏的標準配置上帶有6個高速輸出,其MN機型更是帶有8個高速輸出,同時還有可以擴展位控模塊,如果不使用位控模塊,可以使用多臺永宏PLC做同步通訊,也一樣可以完成,這樣的話,其成本要低于三菱的PLC+PLC組合或者是PLC+位控模塊的組合。 以上! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
任何PLC都可以達到,包括繼電器輸出。 恐怕您對步進電機的理解還需要加強,我認為您在理解步進電機的參數上出現了理解上的偏差。 以上! |
---|---|
|