leechonghua
級別: 論壇先鋒
|
三菱FX2N PLC串行通訊指令(FNC 80 RS) 串行通訊指令(FNC 80 RS) 1、指令格式: [RS D0 K8 D10 K8] 發送數據幀起始地址和數目 ↓ 接收數據幀起始地址和數目 2、功能和動作: ※ RS指令是為使用RS232C、RS-485功能擴展板及特殊適配器,進行發送和接收串行數據的指令。 ※ 傳送的數據格式在后面講述的特殊寄存器D8120設定。RS指令驅動時即使改變D8120的設定, 實際上也不接收。 ※ 在只發送的系統中,可將接收數設定為K0。(K表示常數) ※ 在只接收的系統中,可將發送數設定為K0。 ※ 在程序中可以多次使用RS指令,但在同一時間必須保證只有一個RS指令被驅動。 ※ 在一次完整的通訊過程中,RS指令必須保持一直有效,直至接收數據完成。 D8120說明: ※ 根據MD320的通訊協議,無幀頭和幀尾,則(bit9,bit8)=(0,0)。 ※ bit13~15是計算機鏈接通訊時的設定項目,使用RS指令時必須設定為0。 ※ RS485未考慮設置控制線的方法,使用FX2N-485-BD、FX0N-485ADP時,(bit11,bit10 )=(1,1)。 ※ 若PLC和變頻器之間的通訊參數如下:8位數據位,無校驗,2位停止位,波特率9600,無幀頭無幀尾,無協議模式,則D8120=H0C89(H表示16進制)(0000 1100 1000 1001B) M8002 │──||────────── [ MOV H0C89 D8120 ] 5、相關標志位: ※ M8122:數據發送請求標志 當PLC處于接收完成狀態或接收等待狀態時,用脈沖觸發M8122,將使得從D0開始的連續8個數據被發送。當發送完成后,M8122自動被復位。當RS指令的驅動輸入X0變為ON狀態時,PLC就進入接收等待狀態。 ※ M8123:數據接收完成標志 當M8123置位時,表明接收已經完成,此時需要將接收到的數據從接受緩沖區轉移到用戶指定的數據區,然后手工復位M8123。復位M8123后,則PLC再次進入接收等待狀態。 如果指定的接收長度為0,則M8123不動作,也不進入接收等待狀態。從這個狀態想進入接收等待狀態,必須使接受長度≥0,然后對M8123進行ON→OFF操作。 ※ M8129:通訊超時標志 接收數據中途中斷時,那個時點開始如果在D8129中規定的時間內不再重新開始接收,作為超時輸出標志M8129變為ON狀態,則接收結束。M8129需手工復位。 4、收發數據的順序控制程序 │ M8000 │──||────────── [ RS D0 K8 D10 K8 ] │ │發送請求脈沖 │──||────────── [ 寫入發送數據的內容 ] │ │─── [ SET M8122 ] │ 發送請求,發送完成后自動復位 │ M8123 │──||────────── [ 處理接收數據的內容 ] │ │─── [ RST M8123 ] │ 接收完成后,手工復位 │ ※ 超時時間: 在進行通訊時,例如我們設置的通訊超時時間為50ms,則D8129=K5(K表示常數,在D8129中默認單位為10ms)。 M8002 │──||────────── [ MOV K5 D8129 ] 復位M8129指令 M8129 │──||────────── [ RST M8129 ] 注意事項: 1、發送完成→接收開始或接收完成→發送開始的中間,須設置下述的OFF時間。 FX1S:2個掃描周期以上; FX2N:100us以上。 2、PLC在接收數據時,將直至該接收完成后才能進行發送。 3、起始數據接收后,直至接收完成標志M8123轉為ON之前為接收中,此時不能執行 發送要求。 ※ M8161:8位/16位選擇 當M8161為OFF時,數據幀處理的是16位有效數據,也就是一個字包含兩個有效的信息字符,發送和接收都是先低字節后高字節順序。 當M8161為ON時,數據幀處理的是8位有效數據,也就是一個字包含一個有效的信息字符,放在低字節中,高字節信息忽略。例如用8位數據處理模式,則: M8002 │──||────────── [ SET M8161 ] 特殊寄存器 描述 D8120 通訊格式設置 D8122 需要發送的剩余數據的個數 D8123 接收數據的個數 D8129 數據接收超時值 M8000 運行監控(常通) M8002 初始脈沖接通 M8121 數據發送等待標志,用于其他通訊方式 M8122 數據發送請求標志 M8123 數據接收完成標志 M8129 通訊超時標志 M8161 8位/16位數據處理模式轉化標志 ※ 如果使用FX2N-485BD或FX0N-485ADP時,需設定D8120的(bit11,bit10)=(1,1)。否則接收到的數據和發送的數據一樣。 ※ 使用FX2N-285BD模塊時,通訊接收完成的判斷標準如下:接收的字節數達到指定的接收長度或者接收到指定的結束字符。由于FX2N-485BD模塊在做RS485通訊時,RDA連接SDA,RDB連接SDB,發送的信號同樣會回到接收線上,因此接收完成標志會產生兩次(第一次接收的字符為發送的字符,第二次接收的信號才是變頻器的應答信號),務必小心處理。 ※ 發送、接收標志的處理:發送啟動只需要一次,即置位一次M8122,通訊指令RS需要長期驅動,直至發送和接收都完成。發送完成后M8122自動復位,接收完成則M8123置位。處理完接收數據后,需對M8123手工復位。 ※ 超時標志的處理:接收數據途中中斷時,如在D8129指定的時間內不再重新開始數據接收,做為超時輸出標志位M8129變為ON,則接收結束。M8129不能自動復位,需手工復位。 ※ 協議內容 該串行通信協議定義了串行通信中傳輸的信息內容及使用格式。其中包括:主機輪 詢(或廣播)格式;主機的編碼方法,內容包括:要求動作的功能碼,傳輸數據和錯誤 校驗等。從機的響應也是采用相同的結構,內容包括:動作確認,返回數據和錯誤校驗 等。如果從機在接收信息時發生錯誤,或不能完成主機要求的動作,她將組織一個故障 信息作為響應反饋給主機。 ※ 應用方式 變頻器接入具備RS232/RS485總線的“單主多從”PC/PLC控制網絡。 ※ 總線結構 (1)接口方式:RS232/RS485硬件接口 (2)傳輸方式:異步串行,半雙工傳輸方式。在同一時刻主機和從機只能有一個發送 數據而另一個只能接收數據。數據在串行異步通信過程中,是以報文的形式,一幀一幀發送。 (3)拓撲結構:單主機多從機系統。從機地址的設定范圍為1~247,0為廣播通訊地址。網絡中的從機地址必須是唯一的。 ※ RTU幀格式(詳見MD320串行通訊協議) START(無幀頭) 3.5個字符時間 從機地址ADR 通訊地址:1~247 ,廣播地址:0 命令碼CMD 03:讀從機參數;06:寫從機參數 數據內容DATA(N-1) 資料內容: 功能碼參數地址,功能碼參數個數,功 能碼參數值等。 數據內容DATA(N-2) …… 數據內容DATA0 CRC CHK高位 檢測值:CRC值。 CRC CHK低位 END(無幀尾) 3.5個字符時間 ※ 變頻器設置: F0-02 =2, 命令源選擇為通訊方式給定; F0-03 =9, 頻率源選擇為通訊方式給定; FD-00 =5, 波特率選擇為9600; FD-01 =0, 無校驗:數據格式<8,N,2> ; FD-02 =1, 變頻器地址為1; FD-03 =10, 應答延時10ms; FD-04 =0.0,通訊超時時間0.0s。 ※ 接線方式 首先將FX2N-485-BD上的RDA-SDA端子短接,RDB-SDB端子短接;然后RDA接變頻器通 訊卡的485+,RDB接變頻器通訊卡的485-。 ※ 程序構架 X0閉合→置位M0→發送1#機運行命令→置位M1→發送1#機運行頻率命令(50.00%) X3閉合→置位M3→發送廣播停機命令 ※ 程序說明 1. 通訊格式[D8120]:波特率9600,無校驗,8位數據位,2位停止位,無幀頭和幀 尾;使用FX2N-485-BD通訊模塊。 2. M8161置位表示8位處理模式,其適用于FNC76(ASC)、FNC80(RS)、FNC82 (ASCI)、FNC83(HEX)、FNC84(CCD)指令。 3. 通訊超時[D8129]設定為10ms。 4. X0閉合→置位M0→發送1#機運行命令→置位M1→發送1#機運行頻率命令(50.00%) X3閉合→置位M3→發送廣播停機命令。 5. P0子程序為CRC校驗程序。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |