大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
duanhaobin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 634 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-08
最后登錄: 2018-08-23
查看duanhaobin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 15:43
風扇啟動設置為處于自動狀態的才能啟動,既然2 3 4 5不在自動狀態自然就不能啟動了,如果風扇是按順序啟動自然就跳過去直接啟動6號了。。。。

主站蜘蛛池模板: 一本二本黄色网站| 亚洲成a人片在线播放| 国产精品高潮呻吟AV久久动漫| 国产人妻人伦精品836700| 精品无码专区网站| av天天看| 亚洲精品无码福利在线观看| 国产av无码专区亚洲av麻豆丫| 国产99久久亚洲综合精品| 国产麻豆一区二| 成人网zhan| 国产在线视频你懂得| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频| 久久久久国产精品美女毛片| 波多野结衣1区| 麻豆精品网| 日本xxwwwxxxx| 欧美成人亚洲午夜| 国产视频精品久久| 欧美一区二区高清| 一区二区三区欧美久久精品| 日本三日本三级香港三级| 2024精品久久久久久中文字幕| 婷婷综合人人网| 99热国产这里只有精品无国产亚洲| 亚洲国产成人久久精品动漫| 成年黄网站色视频免费观看| 亚洲精品一线二线三线无人区| 成人一在线视频日韩国产| 亚洲午夜精品一区二区| 第四色播色中色| 亚洲色欲av无码成人专区| 丁香五月六月婷婷| 亚洲欧洲日本无在线码播放 | 任我鲁精品视频精品| 精品交小说合集500篇| 污污又黄又爽免费的网站| 精品久久久久久久无码人妻| 日本成年奭片免费观看| 黄色三级网站在线观看| 九九热线有精品视频99|