最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zyh123321
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 98 點
下載積分: 2089 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2009-10-03
最后登錄: 2020-02-06
查看zyh123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 10:32
用軟啟動依次啟動比較合理了,如果變壓器容量要求足夠大,而直接啟動對設備運行故障會增加。

主站蜘蛛池模板: 第一综合天堂另类专| WW欧日韩视频高清在线| 国产色综合天天综| 亚洲午夜精品久久久久| 青青久久精品一本一区人| 久久久久按摩| 日韩精品中文字幕一区二区三区 | 丝袜偷窥亚洲综合| a级裸毛片| 黄色一级网站国产成人毛片精品一区二区三区中文字幕 | 国产丝袜第一页| 99久久人人爽亚洲精品美女| 伦理电影网| 97人妻熟女中文免费视频| 第四房色播网| 欧洲免费在线视频| 欧美区bt| 丁香五月天综合福利区| 青青草a国产免费观看| 色综合久久88色综合天天| 国产精品毛片大码女人| 天天拍拍国产在线视频| 日韩高清成人| 国产深夜福利在线观看网站| 一夜色鲁干就色| 青青草国产在线视频| 精品深夜AV无码一区二区| 国产日韩精品一区二区在线观看| 2024国产成人精品视频| 久久精品国产亚洲AV波多| 欧美日韩精品一区二区精品| 成人国产一区二区三区久久久| 日本视频免播放器| 亚洲第一区二区快射影院| 国产成年无码aⅴ片在线观看| 日韩国产欧美精品综合二区| 亚洲精品久久久久久中女字幕| 国产成人av大片大片在线播放| 日本理论片强奷AA片| 人妻精品国产一区二区| 丁香婷婷激情小说|