jzzjzq
級別: 略有小成
|
我沒見過機臺,但聽說是正常運轉的. 其中有一段是對臺達AD模塊設置的: 1--LD M1002 2--TO K0 K2 K2 K2 3--TO K0 K8 K80 K2 4--FROM K0 K20 D50 K2 5--FROM K0 K43 D60 K1 K0指的就是模塊 但是第3行的K8,明顯和說明書中的參數不一樣.說明書上k8是第三通道的平均值,應當是只讀的,但這里是寫入. 第五行的k43就更奇怪了 ,AD模塊參數只到34啊. 后面還使用了 d9900,這個我只在DA模塊中找到,但是模塊用途是AD,很矛盾. 另外,即使按DA模塊來解釋,K8\K20這兩個參數就不存在了. 另外AD模塊中 ,也能使用D9900嗎? 希望有對臺達比較熟悉的人指點一下,成分感謝.(機臺目前沒辦法見到,只見到以前留下的程序) |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
我來回答:1.K8是第一通道的平均次數,這個當然可以寫入了。2.#43是錯誤狀態。3.D9900通道一輸入信號平均值。 |
---|---|
|