S7-200長時間掉電的知識 如果S7-200長時間掉電(超過7天),內部數據會丟失。 PLC在再次上電時,發現數據丟失,第一個掃描周期會置位SM0.2,可用來控制一些特殊操作 如果數據頁中定義了數據,會使用數據頁數據。 如果使用了默認的掉電保持設置,會讀取EPROM中的數據到內存,并且覆蓋數據頁定義的數據,V內存若需要長時間掉電保持,需要單獨編寫程序。 如果MB0-MB13,定義了掉電保持,也會讀取EPROM中的數據到內存,這14字節不需要編寫程序即可保存掉電前的數據。 長時間掉電再次上電時,時鐘會停止走動,并且被設置為90年1月1日 0時0分1秒 這里貢獻一個自己編寫的掉電保持子程序,將下面這段文字直接粘貼到記事本中保存為:掉電保持.awl,在編程環境中導入即可。 若將VB100開始的20個字節存入EEPROM中,adr=100 ,num=20, 需要寫入時,將write 做一次0-1的跳變即可。 SUBROUTINE_BLOCK Wrom:SBR9 TITLE= VAR_INPUT adr:WORD; // 寫入地址(相對VB0的偏移量) num:WORD; // 寫入字節數 write:BOOL; END_VAR BEGIN Network 1 LD L4.0 EU S SM31.6, 1 Network 2 LD SM31.6 LPS AN SM31.5 MOVW LW0, SMW32 R SM31.0, 4 S SM31.5, 1 LRD AN SM31.4 S SM31.4, 1 S SM31.7, 1 LPP A SM31.4 AN SM31.7 LPS INCW SMW32 MOVW LW0, AC0 +I LW2, AC0 AW< SMW32, AC0 R SM31.4, 1 LPP AW> SMW32, AC0 R SM31.0, 8 Network 3 // 網絡標題 // 網絡注釋 END_SUBROUTINE_BLOCK [ 此帖被醉湮邃虞在2013-03-08 15:49重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|