大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
何舞汽
多談些問題,少談些主義!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 623 點
下載積分: 8370 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-02-24
最后登錄: 2024-07-16
查看何舞汽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 21:29
我估計可能是你的接地沒接好的原因(工廠的接地阻值過大),導致雖然接了地,但機器外殼還有較高電壓,帶電時萬用表電阻檔是測不準的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝回復!
  • 閑坐莫談國是!

    主站蜘蛛池模板: 中文人妻AV久久人妻水| 桃色播播| 国产成人高清亚洲一区| 中文字幕在线观日本日韩本一本| 免费人妻无码| 日本妈妈黄色片| 九九在线中文字幕无码| 四房色播手机版| 国产又粗又大又爽的A片精华液 | 亚洲蜜桃精久久久久久久久久久久 | 无码日本少妇精品视频| 亚洲成人久久久精品| 久久午夜夜伦鲁鲁片不卡| 免费在线黄色网址| 国产亚洲欧美日韩综合综合二| 久久国产免费一区二区三区| 国产人妻无码| 中文字幕无码日本欧美大片| 成人传媒chinese免费乱码人妻系列无| 午夜亚洲WWW湿好爽| 玩弄丰满少妇xxxxx性多毛| 久久综合五月婷婷| 蜜臀亚洲AV永久无码精品老司机| 国产精品毛片一区二区三| 福利久久久| 高辣H小黄文| 无码国产一区二区三区| 成人9久久国产精品品| 久久影视麻豆| 色偷拍亚洲偷自拍| 国产精品亚洲专区无码影院| 亚洲色偷拍一区二区三区| 91大神亚洲影视在线| 免费视频另类成人天堂资源www| 午夜精品射精入后重之免费观看| 国产亚洲欧美在线观看| 中文成人精品视频久久视频| 彩色很h中文漫画集| 日韩福利视频一区| 欧美一级欧美三级在线观看| 麻豆自制传媒最新网站|