我公司一條流水生產線準備搬遷到新廠區,這條生產線功率較大,有五路供電,可新廠區的變壓器容量不夠,準備啟用另一臺變壓器,可另一臺變壓器單獨給生產線供電容量也不夠,計劃用一臺變壓器給生產線的二路供電,另一臺變壓器給生產線的另外三路供電,這樣可行嗎?(兩臺變壓器不能并聯運行) |
---|---|
|
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
|
共同一個車間不同設備是可以但兩臺變壓器供一條生產線就不行。先說零線1.零線在供電系統中起到平衡三線電流作用如果同一條生產線用兩個變壓器供電如果零線接地那么兩臺變壓器就共零線如果有一臺變壓器出現不平衡就會在零線上產生很大電流容易燒零線也會影響到另一臺變壓器。2.地線同一條流水線用不同地線如果有一邊的設備上有漏電如果有人一手摸到漏電的設備一手摸沒有漏電的設備兩臺不是統一配電系統不是同一地線所以會有電位差這樣會有危險電壓。 |
---|---|
|