電工佬波叔
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
問題是這樣,我有一臺實物的PLC ,在電腦上編好威綸觸摸屏畫面的控制按鈕,控制按鈕寫的是PLC的輸入點地址,電機的動行狀態寫的是PLC輸出地址,當電腦上的觸摸屏畫面與實物PLC通訊后,畫面上的按鈕不能控制PLC,畫面開關屬性我設置為"切換開關",電機狀態與開狀態能正常顯示狀態:“開”與“關”。 但是不連接PLC,畫面用離線仿真模擬就很正常,不知是什么原因。我的意思是威綸觸摸屏能不能直接控制PLC的輸入點??用歐姆龍仿真畫面就能直接控制,是不是威綸的仿真軟件功能設計的不行?? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
應該目前任何一個觸摸屏都不能控制PLC的實際的輸入點吧,只能控制PLC的內部繼電器輔助點的。但可以顯示輸入點的狀態。把你的觸摸屏要控制的輸入點換成PLC的內部點就行了。 另外抗議一下,樓主頭像侵權 哦,星期六了,該表示遺憾后休息了。 |
|
---|---|---|
|