xiong0718541
級別: 探索解密
|
請大俠們幫我看看 這是什么原因。。。 PLC有伺服的輸出信號,但伺服沒有動!工業電腦控制伺服,伺服就動了。。。以前設備運行正常,前天的PLC控制線著火了,但已經恢復,而且個個信號都有了,這是什么原因? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
有可能是接線不對,或者是硬件壞了 先檢查一下,伺服用手能擰轉不,如果能擰轉,說明沒有使用。如果擰不轉,說明使能了,可能是脈沖不對。 也可能是伺服外部信號的24V沒供,脈沖的電源沒供,也不能轉 |
|
---|---|---|
|