記得有人告訴我差動脈沖不能控制步進電機,但是我今天看見有個廠家的運動控制卡是差動的,但是能控制步進電機! 如果PLC輸出差動脈沖,是否能控制步進電機,是用脈沖+方向還是正反轉控制? |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
當然可以控制步進電機 深圳雷賽的步進驅動器就可以用差公脈沖控制! 深圳白山的也可以 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
差公脈沖也是我們說的雙脈沖 正轉Y1輸脈沖 反轉Y1輸脈沖 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
自己先上網查清楚什么是差分,什么是集電極開路! 步進驅動器的脈沖輸入是pul+ pul- 方向是 dir+ dir- 集電極開路的接法是+24v pul+ 三菱接法 y0 pul- +24v dir+ y1 dir- 差分是 p0+ pul+ 西門子接法 p0- pul- p1+ dir+ p1- dir- |
|
---|---|---|