我用松下伺服的編碼器輸出進入PLC的高速計數器中 。光耦隔離我用PC817芯片。編碼器輸出是差分信號。我用OA+ 0B+兩路?墒窃趹弥形野l現。雙向輸入時 ,電機轉速不能超過4轉。超過就停止計數。單相計數時。電機轉速不能超過9.超過9就停止計數。像是反應不過來了。但是我記得PC817是10K的速度。那就是說如果我電機轉速達到240轉時。才會出現反應不過來的情況,F在才4轉啊。到底是怎么回事。求教大俠。。;蛘叽蠹矣惺裁春糜玫哪K沒?我替換掉這個。 |
---|---|
|
exland
級別: 探索解密
|
可能是你的P817輸入端限流電阻設計不當,一般十幾個毫安電流,如用5V驅動串500歐電阻、12V驅動串1K電阻、24V驅動串2K電阻,因為如果電阻太小,光藕關斷時間會延長,使前后脈沖連接形同直流;電阻大了光藕開通時間延長,使脈寬變窄PLC沒法捕捉。你試試看。 樓主留言:P817最大速度10K。不知道和這個有沒有關系。我現在有個N136.你有電路圖嗎?還有。你們遇到這種情況都是用什么模塊啊。謝謝。我的QQ297205382。能不能加你好友。有什么問題想您討教。 |
---|---|
|
exland
級別: 探索解密
|
6N136結構看這個 |
---|---|
|