傳統電路接線 與 PLC 是不同的
傳統電路要注意動作差
而PLC 是掃描後一次輸出
樓主的電路應該是這個問題
第一次 SB1=ON ---> KA1=ON ---- >KM=ON
第一次 SB1=ON ---> KA2=ON ----->KA2(a)尚未閉合 KA2(b)已經離開 ---> KM=OFF (KA2無法自保)
--> KA2=OFF KM=OFF SB1=ON
-->KA1=ON ---->KM=ON
因此除非SB1第二次 ON/OFF的速度非常快 在KA1 ON之前放掉
否則就會造成上述結果