王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
|
各位高手好 現(xiàn)在我有一個松下FPOR-C32CT的PLC外加一個FPO--A04V D/A模塊,買的時候沒有說明書,怎樣才能從H0通道里輸出0--10V的電壓呢?最好寫一段程序我做為樣式,在線等 謝謝! 我寫了一個不行,沒有輸出 R10--------------------------------《F0 MV K3000 WY90 》,我在網(wǎng)上看的WY90是第一個通道的輸出,還請高手指點 |
---|---|
|
znz43
工控職業(yè)已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
對FP0-A04V擴展,如果安放在PLC右側(cè)第一個擴展位,CH0,CH2是WY2。 CH1,CH3是WY3 要輸出到CH0,則對Y2C 置 1,對 Y2D 置 0 要輸出到CH2,則對Y2C 置 0,對 Y2D 置 1 另外 A04V D/A模塊下部有24V電源插座,要接24V 電源。 如對CH0輸出,程序應寫成 R10-------(F0 MV K3000 WY2)---set Y2C | ---rst Y2D |
|
---|---|---|
|