小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 912 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-03 20:06
新手路過,學習 幫頂 等答案 看討論

主站蜘蛛池模板: 啪啪免费视频一区二区| 免费真实播放国产乱子伦| 中文字幕 日韩 人妻 无码| 国产精品岛国久久久久| 偷怕在线| 一区二区三区四区在线| 国产欧美日韩综合视频专| 亚洲国产精品一区二区动图 | 亚洲av无码一区二区三区dv| 久久久一级| 国产香蕉视频在线播放| 亚洲精品久久久WWW游戏好玩| 精品在线播放| 国产亚洲国产bv网站在线| 亚洲国产一区| 日本三级网址| 国产人妻黑人一区二区三区| 亚洲AV国产精品无码A片| 老司机深夜福利影院| 九九精品免费视频| 国产高清手机在线| 久久亚洲国产精品成人av秋霞| 九九视频在线观看视频| 综合av永久无码| 欧美一区二区在线播放| 精品久久久久久综合日本| 中国一级免费| 亚洲精品无码aⅴ片影音先锋| 极品美女在线观看国产一区| 亚洲网站视频在线观看| 国产精久久一区二区三区| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片| 亚洲国产精品无码专区| 波多野结衣中文字幕在线播放| 国产麻豆一精| 四虎8848随点随看| 日韩精品中文字幕视频一区| 国产成人愉拍精品| 日韩高清大片永久免费入口| 日韩不卡在线播放| 成人区人妻精品一区二区不卡|