秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
|
跪求師傅,求幫忙。PLC 是fx1n-40mt -00,下載線是三菱USB-SC09,程序可以寫到PLC,就是在監控的時候,通訊一下子就不能通訊了,不知道什么原因 PLC版本是GX Developer”6,.0 的,(下載線USB-SC09建議版本用7.08以上,不可以用3.0版),會不會是版本太低,要是太低就不能下載程序到PLC了,還有1000多步的程序寫到plc就顯示內存不足,是什么原因啊,是不是設置錯誤,哪位師傅有遇到這樣的問題,請幫幫忙,PLC是二手的,請師傅們幫幫忙,先在此感謝了 |
---|---|
|
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
|
還是這里的通訊線是FX-USB-AW,是不是這個版本不支持下載線USB-SC09的,會不會是這問題 |
---|---|
|
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
|
還是這里的通訊線是FX-USB-AW,是不是這個版本不支持下載線USB-SC09的,會不會是這問題 師傅會不會是不支持下載線USB-SC09 |
---|---|
|
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
|
COM口是COM15,沒有錯,設置也沒有錯,能下載程序到PLC,就是在監控模式的時候,剛開始可以,等一下就彈出一個對話圈,如上面的圖所示, 不知道為什么還會這樣,難道是如你所說的USB-SC09通訊線不兼容嗎? |
---|---|
|
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
|
謝謝各位師傅,問題解決了,確實是通訊線USB-SC09有問題,我另買了一根usb-sc90-fx通訊正常,監控也正常,真的很謝謝各位師傅的幫忙,同時也很感謝站長在百忙之中抽出時間來幫忙解決,祝好人一生平安,事業有成 |
---|---|
|