z00436
級別: 略有小成
|
朋友多看手冊,想想在發問,天下沒有免費的午餐。搞這個東西花了我半個多月的時間。明天在廠里的電腦把參數讀出來告訴你。我做過plc與一臺fr-e500還有一臺fr-e700參數可讀可寫,完全在電腦上操作控制。 |
---|---|
|
wanglong
級別: 略有小成
|
謝謝樓上朋友…的確有不勞而獲之嫌…坦白說問了這么多…我都不好意思了…懷疑自己不太適合這這個領域…工控我是個半路出家…很多基礎性的東西很欠缺…一直以來都是自己在胡亂學習…心態也有些浮躁…慚愧… |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
我的程序里面只有正轉25.5赫茲運行 停止 反轉的沒有寫 其實與正轉的是一樣的 吧后面的寄存器改一下 前面的功能碼改一下就OK。自己慢慢研究 |
---|---|
|
asdqwe
級別: 家園常客
|
三菱E520變頻器設置:pr77=2, pr79=1, pr117=2, pr118=192, pr119=10, pr120=2, pr121=9999, pr122=9999, pr123=9999, pr124=0, pr146=9999設定完了斷電重啟,按一下MODE鍵然后按住向上鍵一直到需要的頻率出現停止,按SET保存頻率設置,接線按說明書接線,本人試過了可以通信,x0正轉x1反轉x2停止。wanglong朋友試一下吧,程序如下: |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wanglong
級別: 略有小成
|
非常感謝大家的幫助~~尤其是長豐兄的一條龍式的全程支持~~辛苦你了~~asdqwe朋友你的出現問題得到了徹底解決~~終于知道問題出在哪里了~~以前的程序沒有問題的~~變頻器的設置也是正確的~~有一個地方我沒有設置~~(按一下MODE鍵然后按住向上鍵一直到需要的頻率出現停止,按SET保存頻率設置)這是asdqwe 朋友說的~~問題就出在那里啊~~折騰了這么久 謝謝你們了 |
---|---|
|
wanglong
級別: 略有小成
|
朋友是不是沒有解壓呢~~我下載下來的都能看見 |
---|---|
|
z00436
級別: 略有小成
|
給你發一個吧!觸摸屏軟件gtwork3 。plcfx1n變頻器fr-d700一臺fr-e700一臺。正轉反轉停止。觸摸屏監控電壓,頻率,電流,手動頻率上升,下降。直接設置也可以。pr79=6 pr117=2 pr338=0 pr339=0 pr340=10 pr550=9999 pr551=9999 pr549=1 Pr118=96 pr119=0 pr120=2 pr121=1 pr122=9999 pr123=9999 pr124=1 其余參數為初始值. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |