winghing
級別: 探索解密
|
近期幫客戶更改設備遇到一個問題 客戶原先用的是F55系列用T-LINK通訊接觸摸屏UG220H-SC4(帶T-LINK) ,現用UG221H-SC4(帶T-LINK) 通訊連接上了,關電重新開機觸摸屏跳出PLC通訊異常 重新連接需要把PLC原程序重新清除,然后重新把PLC程序上傳才能通訊,只要關電又回跳出通訊異常畫面,那位高手分析下是什么原因,謝謝了 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
通訊異常的畫面是觸摸屏程序的首個畫面 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
多謝版主 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
TO:.cvlsam 多謝解答,正常無法跟PLC通訊觸摸屏旲示超時,以上圖片的畫面確實是一個報警畫面(編的),能看到觸摸屏的報警畫面說明PLC與觸摸屏已經連上,應該是外部某些條件觸發了這個畫面。還有重新開機后(開機關機皆為總閘),PLC F55用電腦監控時無法運行 停止,只有刪除原先F55內部程序重新上傳上去才能在電腦監控時停產運行,此時PLC與觸摸屏已正常連接,關電后通訊繼續異常 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
正常上電出現檢測PLC,如果未連接上,會程序超時, 我這個是CHECK后出現PLC異常報警畫面 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
觸摸屏程序畫面 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
Ctc6U2.rar (27 K) 下载次数:35 觸摸屏程序見附件,此設備是日本富士機械社造 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
這個是原來UG220H-SC4程序,我直接型號編輯里面轉型號 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
TO:cvlsam PLC程序太復雜了,小日本的頭腦真好使,60點的PLC編了九千多步,要看懂真有點難度,估計都不是大問題,只是一時轉不過彎,為什么斷電就不行? 問了富士的張工,叫我查觸摸屏 PLC通訊異常這個畫面是什么?我看了首頁就有兩個M,應該為繼電器。 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
張工是搞觸摸屏的,上海富士的,呵呵,他技術相對而言還行,一般問他的東西都懂 |
|
---|---|---|
|
winghing
級別: 探索解密
|
人不錯,問他問題都很耐心 |
|
---|---|---|
|