hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
|
+24V直接接地是因為+是地線,所用接近開關也是PNP型的。接近開關開關是NPN型就不行。 |
---|---|
|
3311
級別: 探索解密
|
開玩笑呢吧,只有24v-接地的 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
|
+24V直接接地是因為+是地線,有電腦板卡的信號輸入,有的PLC也是+為地的。 |
---|---|
|
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄
|
歐系的多是24+公共線,日系的一般(NPN)相反。但法拉科的床子一般也是24V直接接地(PNP的開關)的。用NPN的24V+一定不會接地。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
|
我們是用于檢測速度的接近開關DC24v接地(滑環)我也搞不懂這是什么道理,這樣還能工作!!! |
---|---|
|
yiduping
級別: 探索解密
|
我遇到一歐姆龍的近接開關在工作時24V接地,結果把我的松下GT-32差點燒了,通信電纜接線處差點著火了,樓主能解釋下下嗎 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yiduping
級別: 探索解密
|
做一臺焊錫機時一歐姆龍的近接開關24V在工作時直接接地了,差點把我的松下GT-32屏燒了,通信電纜接線處直接冒煙,這又怎么解釋/? |
---|---|
|