長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
|
各位大俠:昨天碰到別人問起說變頻器節電嗎?怎么節?有比例嗎?問什么節?問的我是啞口無言!求高手給個解答 |
---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
|
現在一提起變頻器好多人就跟節能扯上關系,變頻節能只是利用變頻器降頻降速降低輸出功率達到節能的目的,如果是升高輸出頻率還能節能嗎?另外設備節不節能還根據現場設備的具體情況而定,如一臺水泵工頻時輸出壓力是1MPA,但壓力為0。7MPA已能滿足要求,這時加上變頻恒壓力0。7MPA它就有節能空間,如果壓力為0。95MPA以上才能滿足要求,這時你說它還有節能空間嗎?至于節能如何計算,可根據以下例子粗略計算。 風機和水泵都是傳送流體的裝置,這類負載消耗的能量與流量的立方成正比,下面以風機變頻控制為例推算可得到能量消耗與轉速的關系,具體的關系表達式: 即 Q=K1n ; H=K2n2 ; P=Q×H= K1K2n3 = K3n3 式中: K1, K2, K3為常數,K1 K2= K3 , n為電機的轉速。 又,三相交流異步感應電機的轉速n=120×f×(1-s)/p ,式中f為供電頻率,s為滑差率,p為電機極數。 電機一旦選定后,S、p基本確定,則n可近似為n=k0f,即與供電頻率成線性正比關系。 當頻率為50Hz時,n= k0×50轉/分,功率P1=K( k0×50)3;當頻率為45Hz時,n= k0×45轉/分,功率P2=K( k0×45)3。 P2/P1= K( k0×45)3/ K( k0×50)3×100%=72.9%,由此可見,當電源頻率從50Hz降為45Hz時,就可節約電能達27.1%。 |
|
---|---|---|
|