師傅們好,運臺是靠伺服電機來帶動的,為什么電控箱上電的時候,運臺上可以任意移動,當按下原點回歸按鈕,以一定的速度反轉,當碰到近點開關時,再以更低的速度正轉,直到找到Z相后停止,此點就是原點,停止后我用手去移動運臺,不管怎么移都移不動運臺,這是怎么回事啊?是不是此時伺服必須靠程序來控制才會轉
還有一個問題,就是在原點位置的時候,觸摸屏上顯示的當前位置是0mm,當按下手動反轉,觸摸屏上的數值變成了負的數值,再按手動正轉,數值由負mm的到原點位置0mm變成正的數值顯示,這個程序是怎么編寫的。是不是在原點位置0MM時,如果是反轉的話,位置的當前值用減法指令SUB K0  D10  D20      D10當前值, D20 顯示在觸摸屏上/
具體編寫要怎么編,求指點   D8140用不用派上用場?請師傅們指點一下,小弟在此感謝了
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-28 23:19
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-29 12:41
引用
引用第6樓tkggtdkjpl于2012-06-29 11:29發表的  :
太簡單的問題一般都不回答,自己想.提示一點.將脈沖量轉換成距離
觸摸屏顯示設成32位有符號整數或32位浮點數

師傅,就是在原點位置的時候,觸摸屏上顯示的當前位置是0mm,當按下手動反轉,觸摸屏上的數值變成了負的數值,再按手動正轉,數值由負mm的到原點位置0mm變成正的數值顯示,這個程序是怎么編寫的。3樓  發表于: 2012-06-29 12:43
引用
引用第3樓狗蛋大兵于2012-06-29 07:48發表的  :
使能上了 伺服就動不了啦  發脈沖才能動  D8140 是存儲Y0的脈沖數 與D8141組成32位  
根據你要求觸摸屏顯示伺服位移  D8140應該要用的  要看你的絲杠螺距 還有你的齒輪比 伺服一周脈沖數  例如 絲杠螺距10MM  齒輪比1:1  伺服轉一周10000個脈沖  那個當你發10000個脈沖的時候  伺服位移式10MM  D8140里面數為10000  然后寫程序把D8140傳給任意個D 比如 D30  然后DDIV D30 K1000 D50  觸摸屏顯示的數就取D50  不知道我說明白了嗎  。
        
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-29 12:44
引用
引用第8樓秋秋于2012-06-29 12:43發表的  :


5樓  發表于: 2012-06-29 13:00
師傅,就是在原點位置的時候,觸摸屏上顯示的當前位置是0mm,當按下手動反轉,觸摸屏上的數值變成了負的數值,再按手動正轉,數值由負mm的到原點位置0mm變成正的數值顯示,這個程序是怎么編寫的。是不是在原點位置0MM時,如果是反轉的話,位置的當前值用減法指令SUB K0  D10  D20      D10當前值, D20 顯示在觸摸屏上/
就是<0就要顯示負數,>0要顯示正數,用比較可以嗎
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-29 13:01
就是<0就要顯示負數,>0要顯示正數,用比較可以嗎
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-29 22:34
是的  像你說的 用DRVA  正轉應該寫 DRVA K數 K數 Y0 Y2  反轉脈沖數寫K負數
想要在觸摸屏顯示負值是嗎  
那你就寫 SUB  K0 D50  D50

師傅,在原點位置0MM,如果是手動正轉就要顯示正數
       在原點位置0MM,  如果是手動反轉就要顯示負數,
我可以這樣子編嗎,  LD  >= D8140  K0    AND  M1   OUT  M2        
LD M2      OUT   MOV   D210     D220    式中,  M1是手動正轉 輔助中繼             D210是當前位置 數值,D220是觸摸屏上顯示  
LD<=D8140  K0    AND  M2   OUT  M3      
LD M3      OUT   SUB    KO  D210     D220    式中,  M2是手動反轉 輔助中繼             D210是當前位置 數值,D220是觸摸屏上顯示  
可以這樣編寫嗎,還是有更好的思路沒有?我編程思路不怎么清晰,還望師傅指點,再
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-07-04 22:25
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-07-10 23:08
請問M8340和M8348有什么區別?是不是像手冊說的,M8340是表明Y0脈沖輸出已經結束了,如果這時接通PLSY  D300   D302   Y0   Y3,那么,是不是接通沒有斷開的話,M8340都在ON的狀態,而一旦接通斷開,則M8340馬上OFF,而M8348是定位結束的標志,即如果DDRVI  D302 D300  Y0  Y3,如果D302的脈沖數還沒發送完畢并且驅動沒有斷開的話,則M8348接通,直到D302的脈沖數發送完畢則M8348斷開,是這樣的嗎?
  
    即M8340是監控普通脈沖輸出指令的指令執行是否結束,而M8348是專門監控定位指令DDRVI,DDRVA的指令是否正常執行結束的標志? 謝謝!

主站蜘蛛池模板: 麻豆精免费老夫子| 国产三级多多影院| 国产喷水在线视频观看网站| 综合精品视频 天天搞天天操| 国产99精品一区二区三区免费| 亚VA芒果乱码一二三四区别| 欧美色视频国产一下| 麻豆一区二区三区最新| 一本道中文无吗| 国产三级午夜理伦三级| 日韩三级不卡| 国产在线导航| 中文精品人人永久免费嫩草| WWW色情成人免费视频软件| 日韩国产欧美在线观看一区二区| 久久久久久久99精品免费| 亚洲免费片中文字幕| 国产AV无码专区亚洲AV久久| 国产欧美国日产综合| 高辣H文黄暴糙汉文H| 国产日韩欧美一区二区| 日日夜夜免费精品视频频免费| 国产精品亚洲视频| 性色做爰片在线观看WW| 国产熟妇搡BBBB搡BB七区| 国产淫语在线视频| 福利久久久| 无码人妻AV一区二区三区蜜臀 | 日韩三级不卡| 国产系列欧美系列日韩系列在线| 成人xxx手机福利盒子在线| 白嫩丰满少妇一区二区| 日韩国产精品影院| 亚洲欧美v国产一区二区| 精品国产一区二区三区香蕉沈先生 | aⅴ亚洲欧美国产精品| 手机在线看不卡的| 亚洲精品偷拍的自拍的| 欧美精品黄页在线观看大全| 色七久久久久综合影院| 国产日韩久久久久精品影视|