aaaxgf
級別: 工控俠客
|
看來樓主用的是兩線AC220的接近開關了。國產的也有不錯的,比如上海的蘭寶。這個應該是質量問題。換個小電流吸合的中間繼電器試試 |
---|---|
|
趙峰
三人行必有我師!
級別: 探索解密
|
排除電壓問題,就是接近開關質量問題啦,長時間工作也不是引起壞的原因,經常頻繁地動作才會引起損壞的,再說改成行程開關還要看看設備的要求,有的設備一定要接近開關的,行程開關位置往往不是很精確的,在把線路檢查一遍吧,在說國產的質量就是那樣的,沒辦法,三線的也是一樣的,幾根線的都是一樣的,質量好壞和幾根線無關 |
|
---|---|---|
|
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
|
M8的接近開關實際輸出電流80mA左右,中繼質量不好的話會損壞開關。更改控制線路,讓中線自保。 |
---|---|
|