蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
![]() |
有臺設備要用到2軸輸出,plc用fx1n,dplsv用到兩次。有個問題想問一下各位大俠——1:plsv能用幾次;2:用dplsv d100 y0 y4 ,dplsv d105 y1 y5 指令是否還占用了y2和y3輸出端子〔因為我40mt的輸出用完,想用y2 y3驅動電磁閥〕;3:回原點指令zrn有沒有使用次數限制。 希望大俠們3個問題給于回答,先謝謝大家了! |
|
---|---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
![]() |
回答1:該指令在同一個程序里多次使用 但該指令在同一個程序里不能同時兩個或兩個以上同時動作 2:在你的程序里該指令只占用了Y0(脈沖)Y4(方向)Y1(脈沖)Y5(方向)Y2Y3沒有被占用 3:跟第一個問題一樣 |
---|---|