麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 中文字幕国产视频欧美精品| 久久精品AV麻豆| 国产一在线精品一区| 国产熟妇BBWBBWBBW歼尸| 国内精品久久无码人妻影院| 国语熟妇乱人伦A片久久| 国产精品99久久久久久av色戒| www成年人视频| 国产午夜精品AV一区二区| 色噜噜噜色噜噜噜色琪琪| 制服丝袜国产在线| 午夜污污污一区二区三区| 欧美日韩精品不卡在线播放| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合 | 久久久久国产精品免费看| 国产目拍亚洲精品一区| a级国产乱午夜理论片在线观看| 国产无人区码一码二码三码区别| 老师洗澡让我吃她胸的视频| 一区二区韩国福利网站| 秋霞在线观看视频一区二区三区| 精品偷自拍另类在线观看 | 国模丽丽啪啪一区二区| 大屁股熟女一区二区三区| 亚洲中文无码人成网| 美女解开胸衣露出奶头的游戏| 亚洲最大黄色视频| 欧美日韩第一区| 国产香蕉视频| 99久久免费精品国产| 色偷偷免费视频| 伊人久久福利中文字幕| 欧美激情一区二区三区成人| 国产三级电影经典在线看| 99久久无码一区| 日产国产欧美韩国在线| 一级欧美一级高清| 免费看片亚洲| 国产精品国产三级国产v中文| 人妻αⅴ中文字幕| 狠狠躁日日躁夜夜躁A片小说|