麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85331 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-16
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 85331 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2024-12-16
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 日本大片免费视频在线| 日韩娇小性hd| 囯产精品无码成人久久久3p| 高清毛片AAAAAAAAA片| 久久久久国色av免费观看| 亚洲成a人一区二区三区| 亚洲av永久在线观看更新| 国产成本人在线观看| 2024婷婷天堂综合区色吧| 精品国产一区二区二三区在线观看| 国产成人理在线观看视频| 好久被狂躁A片视频无码免费视频| 欧美又大又长又粗又爽A片| 99久久婷婷国产综合精品| 一本道熟女人妻中文字幕在线| 国产美女视频一区二区三区电影| 日产无码AV在线观看| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 国产免费网址| 日韩AV无码啪啪网站大全| 99热成人精品免费久久| 亚洲欧美偷拍另类a∨色| 国产成人一区二区精品非洲| 成人区色情综合小说| 精品国产国产综合精品 | 久久久久亚洲Av片无码一区| 极品夜夜嗨久久精品17c| 无码在线专区| 久久棈精品久久久久久嚕嚕| 蝌蚪91视频| 欧美亚洲日本国产其他| 欧美亚洲一区二区在线播放| 少妇系列之白嫩人妻| av中文片在线观看| 亚洲欧美日韩国产不卡| 国产18禁黄网站免费观| 天天日日夜夜看综合网| 国产精品丝袜拍在线观看| 被强行糟蹋的女人A片| 国产一区麻豆精品一区| 欧洲内射XXX高清|