CC-LINK系統在電纜連接和軟件設置完畢后《Q系列CC-LINK說明書》,首要任務就是要保證各個子站(本地站,智能站和I/O)站與主站間的通訊正常,然后在此基礎上才能編程。本文僅就前者對CC-LINK的調試方法做一簡單介紹。

在主站PLC上電后,首先從主站CC-LINK模塊QJ61BT11前面板的LED指示燈對整個系統的通信狀況做一個大致的了解。QJ61BT11前面板LED指示燈的名稱和含義如下所示:




 





1、ERR指示燈

此指示燈常亮時,說明整個CC-LINK通信有錯誤;閃爍時,說明CC-LINK網絡系統中某個站的通信有錯誤。

利用此指示燈可以判斷通信故障發生的大概情況,是整個網絡都不能通信號,還是個別站不能通信。造成整個網絡不能通信的原因有很多種,如:電纜斷開,未連結正確的終端電阻(CC-Link 專用電纜:100Ω 1/2W,CC-Link 專用高性能電纜 130Ω 1/2W),設置站號大于64等。在整個網絡都通信錯誤的情況下,利用GPP軟件進行“線路測試”。

另外,如果各個子站和主站的波特率及網絡模式設置不同,也會發生ERR常亮故障(整個系統通信錯誤)。因此,必須保證這二者在同一個網絡中一致。波特率在模塊前面板設置,模式在GPP軟件中設置(如下圖)。

圖:網絡模式設定 



圖:波特率設定



當ERR指示燈閃爍時,說明網絡中的某一站通信錯誤,此時,可以用《Q系列CC-LINK說明書》中所講的“網絡診斷”的方法來診斷是哪一站出問題了,再有針對性的解決問題(一般的問題發生是由于子站設置、編程錯誤或子站未送電造成的,與主站無關),此時,網絡中通信正常的站可以正常通信,不受其它非正常站的影響。

2、L ERR指示燈

該指示燈指示的是主站的通信狀態。當常亮時,表示主機通信錯誤。當閃爍時,分為以下兩種情況:

◇ 當以固定時間間隔閃爍時,說明在通電時改變了站號或波特率/工作模式開關,此時只要重新上電或復位即可。

◇ 當以不固定的時間間隔閃爍時,可能是未安裝終端電阻,模塊或CC-LINK電纜受干擾所致。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(路龍遠) 優秀文章!
    sinmung
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看sinmung的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-03-31 12:35
    謝謝前輩了。

    主站蜘蛛池模板: 国产肥熟女视频一区二区| 国产日本中文久久| 麻豆国产自制在线观看| 国产青榴视频在线观看网站 | 国产a∨国片精品青草视频| 97色伦图片97综合影院| 精品国产一区二区三区四区在线看| 丰满少妇乱A片无码| 欧美片| 日韩欧美视频免费观看| 少妇高潮毛片免费观看A京东热| h视频在线| 亚洲欧洲精品一区二区综合网| 国产成人精品久久不卡无码一区二区精品 | 亚洲色欲色欲在线大片| 国产成人精品久久亚| 2024伊人高清无码| 国产欧美日韩综合视频专区| 精品欧美一区二区三区四区| 精品国产一区二区三区四区在线看| 影音先锋成人无码影院| 久久久精品人妻一区二区三区图| 国产精品污在线观看| 老熟女高潮一区二区三区| 2024中文字幕在线观看| 男人把我添到了高潮A片| 精品自拍视频在线观看| 欧美日韩国产综合在线播放| 中文字幕人妻在线精品| 人妻av久久一区波多野结衣| 亚洲国产成人久久综合一区77| 日本一道高清| 日韩精品中文字幕乱码一区| 日本熟妇乱妇熟色A片在线观看| 欧美日韩高清一区二区| 日韩aⅴ人妻无码一区二区| 2024年国产高中毛片在线视频| 少妇性BBB搡BBB爽爽爽小说 | 丝袜系列av无码| 2024在线无码视频| 日韩高清专区|