愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
|
本人對200里帶參數子程序了解不多,今天隨便編了個程序,卻發現個令人困惑的問題,程序見附件。 當我按下I0.0或i0.2時,Q0.0和Q1.1都是同時輸出,隨便按下I0.1或I0.3, Q0.0和Q1.1也都是同時熄滅。 想請問這是什么緣故?如果像這樣的話,那么在實際程序中,要調用多個相同的帶參數子程序時怎么來用才能避免這種問題? 不要說分開調用 這個設備就是很多重復的地方 而且需要同時調用 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus&objid=7116338 在S7-200的子程序中使用局部變量類型 OUT 和 TEMP 時需要注意什么? 說明: S7-200有一類用作臨時存儲或傳遞形參的局部存儲器。 局部存儲器: 給主程序分配64字節局部存儲器 給共8級的每一級子程序嵌套分配64字節局部存儲器 給中斷服務程序分配64字節局部存儲器 注意: 如果使用 LAD 或 FBD 編程,局部存儲器的最后四個字節為 STEP 7 Micro/WIN 保留。 如果在 STEP 7 Micro/WIN 中的同一級嵌套里調用多個子程序,那么這些子程序使用相同的局部存儲器。 當使用變量類型 OUT 和 TEMP 時,這些局部地址從相同嵌套級別的前一子程序取值。 預先定義的局部變量會生成正確的結果。如果不預先定義,相同嵌套級別的上一次被調用的子程序中的值會被保持。這樣會導致問題,特別是在邊沿信號檢測時。 原因: 當子程序被調用時,局部數據類型 IN 和 TEMP 不被初始化和刪除。 但是,局部數據類型 IN 和 IN_OUT 在子程序開始調用時被定義為分配的值或全局變量。 措施: 將局部輸出變量定義為 "IN/OUT" ,而不是 "OUT" 或 "TEMP" 可以增加可靠性。在下一個循環選擇全局變量做進一步測試。 為了評估這種行為,可以在開發程序時在每一嵌套級別的網絡1中調用子程序。 通過檢查程序功能,可以快速發現選錯的變量類型。 |
---|---|
|