scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
首先電熱管本身有220和380之分嗎?今天我做了個試驗:三跟電熱管接成380的時候測量每相電流是60A,然后又接成星型(每根電熱管選出一個頭連起來)每相的電流是20A。安照P=UI電流和電壓成反比,為什么接380的時候電流反而大呢? |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
1.加熱管當然有220,380的區分。 2.我看你搞混了概念,P=UI是沒錯,但是說I和U成反比就錯了。在這里基本保持不變的是電阻R。R=U/I所以I=U/R,你看I和U就成正比了,當然在這里還有星形接法,角形接法的問題。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
kz1566
級別: 略有小成
|
1樓說的很對,電熱管當然有220和380之分,電熱管是恒阻性的,拋卻耐壓值不說外加電壓的不同則功率不同.所以電流自然不同. |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
其實阻性電阻功率是加載其兩端電壓的平方除以阻值。主要是高中二年級物理熟練一些就可以了,或者初中物理可以,再會推導就可以了 |
---|---|
|
cxlxt
級別: 略有小成
|
不考慮電熱管得額定電壓問題,接成星型時,每相電流為20A,即線電流等于相電流,但接成三角型時,電熱管兩端的電壓是380V ,即220V的1.732倍,電流也是原來20A的1.732倍,三角形接法時,線電流是相電流的1.732倍,此時,線電流,為20*1.732*1.732=20*3=60,即60A,與你的測量結果相符,那么,你電熱管的額定電壓很可能是380V。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
八樓的兄弟,額定功率是380的,如果是220的呢,還是用380的電接過去,接成三相平衡的星型,電流又要多少呢,用什么公式 |
|
---|---|---|
|