CNTR可逆計數器減計數端用常通怎么可能計數呢?這里應該有錯。
因為加法、減法雙方同時為ON是不進行計數的
(程序在現場監控的時候CNT0和CNT2里面的數字是在變化的,但就是找不到這兩個計數器的輸出在哪里。我敢肯定這兩個計數器的當前值肯定與程序是有關系的。)難道這是另類用法?如果是這樣的話。
你不需要知道它的輸出在哪里,因為這里不是用它的輸出點,而是在跟0000的接通作比較。他要的是0000接通100次CNTR2所接通的次數
[ 此帖被ok2115在2011-11-16 13:19重新編輯 ]