jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析?br />調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了. 大家調試的時候,有沒碰到這種問題? 電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的? |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
接地線是接的中性點嗎?接地就是起消除感應電的作用。可以測一下地線和零線之間的電阻看看 接地線是屏蔽層接地,一邊是電機的外殼,一邊是電柜. |
---|---|
|
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
|
兩端接線的話 很可能會使地線形成環路從而產生環流而出現地線上的電壓降,若地線有電壓降則可以說明地線在某個點不為零,或是負值 或是負值;如果作為參考點的“地線”的電位都不為“零”,則任何點對地電壓也會受其影響。 建議采用單點接地(即拆除電機外殼端)。 明白,伺服電纜的接線,說明書上圖示不是:接地線是屏蔽層接地,一邊是電機的外殼,一邊是電柜. |
---|---|
|