aliwenhouni
HHXX TT
級別: 探索解密
|
各位大俠,本人剛接觸plc請問閥門控制中,在plc中是怎么編制控制梯形圖的麻煩不??、謝謝啊!! 就是有5個閥門,三個開關閥,兩個調節閥,plc給出4到20毫安信號控制開關,相應的執行器給出閥位反饋,兩個調節閥還有百分比的顯示,這個編輯元件指令表咋編!!!!麻煩大俠們了 [ 此帖被aliwenhouni在2011-12-03 22:24重新編輯 ] |
---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
|
5個閥門就開關量,沒有什么討論的,根據工藝,是開就開,是需要關就關 吧你觸摸屏上輸入的調節閥的數值,加減乘除后寫入到你PLC--D/A轉換模塊的通道中,(通道地址是你的模塊安裝的位置決定的) 在吧閥反饋的電流信號從A/D模塊通道讀出,加減乘除和觸摸屏加減乘除的數值做比較,決定是加開度還是減小開度。 樓主留言:謝謝啊!!!! |
|
---|---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
|
百分比就是你閥門全開假如是100度 ,開3分之1就是百分之33.33度,對應的電壓信號就是3.33v,加減乘除的目的主要是和你閥門的流量匹配,比如你閥門全開是3000克每秒,那你0.01v對應的就是3克,那你觸摸屏輸入3克,加減乘除后讓D/A轉換輸出0.01V 就OK |
|
---|---|---|
|
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
|
電壓信號和電流信號一樣,加減乘除是指倍率的一個關系,具體多少倍率是和你的硬件有關,當然精度要求高的話,還有加入PLD控制,取平均值做比較-- |
|
---|---|---|
|