yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
|
車間一小空壓機,突然值班人員告訴,空壓機總是自己停,去了一看可不是,空壓機主電機都斷開了,并且面板上白燈亮了,難道是過載了,在開但電流正常啊,對著電氣原理圖,反復研究,最后是因為近期車間用氣量比較小,空壓機在進入高壓區延時6分鐘,如果氣壓不降低,進入待機狀態,關閉空壓機,帶空壓機氣壓下降到低壓區,自動啟動,(以前車間用氣量正常的時候,空壓機都一直運轉),但今天卻修了一下午,高手勿笑,哎,沒文化太可怕,不懂工藝也挺可怕,搞電氣自動化,如果,機械,液壓,氣動,工藝,不太清楚,真費勁。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |