xubin1985
級別: *
|
比如 一個三級傳送帶程序 1 2 3級帶子延時停機 我分開來編都好的 和一起就出現問題 1級帶子按停了 2S后 2級停 再2S后3級停 2級帶子按停了 1級也馬上停 3級 2S后停 分開來試了都好的 和一起就不行了 是不是 沖突了 搞不懂 求大師講解 |
---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
|
你的意思是,單獨控制一個皮帶的程序你測試沒有問題 然后把單獨測試通過的程序分成三段分別控制3段皮帶就出現了問題? 可能是沒有處理好跳轉、調用的問題,如果使用了S狀態控制 可能條件存在問題 樓主留言:我的意思是 編了1#停的程序2# 3#帶子都能正常停 再加編2# 3# 停的程序 就不正常了 |
---|---|
|