采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝。
able
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2006-08-14
最后登錄: 2024-04-19
查看able的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-21 11:31
從程序來看,好像沒事設置刷新參數,用的都是主站的I/O,你把參數和系統情況提供一下

主站蜘蛛池模板: 日韩精品国产自在久久现线拍| 偷拍区自拍区| 人妻丰满熟| 国产福利视频一区二区| 欧美18.19| 久久久免费看少妇高潮A片18禁 | H狠狠躁死你H视频A片| 精品无码乱码AV| 第一久久| 欧美不卡一区二区三区| 2024精品出轨人妻国产| 亚洲精品国产成人一区二区| 国产成人欧美在线免费观看| 高清欧美性狂猛bbbbbbxxxx | 亚洲αv手机在线免费观看| 国产一区二区黄色视频| 欧美日韩国产综合在线小说| 欧美高清一级| 香港三日本三级少妇三级2024| 无码国产精品一区二区高潮| 成熟妇女A片高潮免费看| 日本系列1页亚洲系列| 国产探花视频| 免费一区二区三区无码A片| 久久精品一区二区三区不卡| 欧美巨大另类极品video| 欧美日韩一区视频| 日本a天堂| 色吊丝av中文字幕| 99久久久国产精品免费蜜臀| 亚洲精品综合一二三区在线| 国产不卡一区二区三区免费视| 国产在线98福利播放视频免费| 国产亚洲日产在线| 国产91专区| 免费无码又色又爽的视频软件| 亚洲国产天堂久久综合226114 | 国产精品白浆无码流出在线| 99久久亚洲精品日本无码| 国产永久精品大片www| 欧美激情 亚洲 在线|