大地
級別: 網絡英雄
|
可以試一試。會有所改善。 |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
變頻器電源加濾波器和機器接地,最好是一點集中接地。 |
---|---|
|
rockey
級別: 略有小成
|
信號線采用屏蔽線,主要還是接地要良好,強電部分和弱電部分分開接地,實在不行現場打根地樁試試,干擾問題是不太好解決,只能一個個措施試試 |
---|---|
|
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
|
是否是24v電源受到干擾,單獨用個開關電源或許可以解決 樓主留言:輸入點有的是PLC處自帶電源 |
---|---|
|
h-weijun
級別: *
|
變頻器的干擾是很大的,但外部的干擾也不排除,去年我們安裝大型設備時,也出現了這個情況,當外部的大負荷工作時,干擾很嚴重,后來把DCS和傳動的接地以及低配的接地全部分開接地,故障消失。 |
---|---|
|
anler
級別: 探索解密
|
一部分人說要連到一起接地,一部分又說要分開接地,俺是菜鳥,誰能說說這兩種有什么不同嗎不葚感謝 |
---|---|
|
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
|
我認為先找出干擾源才能對癥下藥,對比一下故障時和正常時有哪些設備是開啟的,如果來自電網的干擾,光加隔離變壓器是不夠的,還還要加濾波器! 樓主留言:今天我已加濾波器,可是效果還是不怎么好 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
可是到下午2點后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。 從這點上分析,你處設備并不盡是接地干擾的問題。我認為你得查查供電系統,是否是三相五線制供電方式?如果不是,建議做一個合格的接地網絡。另外變頻器是否考慮在電源側加裝電抗器裝置。 |
---|---|
|
易光輝
初涉者
級別: 探索解密
|
這種情況可能市電干撓所至,而且輸入點只有幾個點亂閃,可以加中繼器。或者把亂閃的幾點單獨布線,頻頻較高的信號就不能中繼了。 |
---|---|
|
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
|
在經常出現的時間段,可以把負載分開,一部分一部分的開,逐步的查。 |
|
---|---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
輸入點亂閃,是個別點還是全部?個別的話考慮下換到其他無故障的點試試; 以前曾經遇到過PLC個別輸入點亂閃或長亮,換plc后很快輸入點又壞;后來查了下線路,輸入用的開關電源質量太差,干擾嚴重;另外輸入點的內外電源有混接的情況,后來更改線路,故障排除 |
---|---|
|