yangjunhua
級別: *
|
圖片:
一個簡單的繼電器控制系統,控制電葫蘆正反轉,有點動,有自動提升.可在調試時發現有時候點動會誤動作,變成自動了,圖我附上,原理上不應該有問題,經驗豐富的朋友幫我分析一下該怎么辦?一般情況下每20次會有一兩次誤動作! 注:SB1,SB3是自動SB2SB4是點動!下面的是行程開關! [ 此貼被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
再找兩組輔助觸點,KM1常開與SB1并聯,KM1常閉與SB2閉、KM1常開這一路串聯;KM2同理。 腦子短路了,這是極期無效的想法。 [ 此貼被sjm213在2008-03-25 19:52重新編輯 ] |
---|---|
|