一個簡單的繼電器控制系統,控制電葫蘆正反轉,有點動,有自動提升.可在調試時發現有時候點動會誤動作,變成自動了,圖我附上,原理上不應該有問題,經驗豐富的朋友幫我分析一下該怎么辦?一般情況下每20次會有一兩次誤動作! 注:SB1,SB3是自動SB2SB4是點動!下面的是行程開關! [ 此貼被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新編輯 ] |
---|---|
|
yangjunhua
級別: *
|
不知道這樣做怎么實現點動?sb1和SB2都成自動了.KM1常閉與SB2閉、KM1常開這一路串聯就沒有什么意思了,這一路永遠不通呀,望能詳細說明.謝謝! |
---|---|
|
yangjunhua
級別: *
|
完全正確! [ 此貼被yangjunhua在2008-03-27 14:40重新編輯 ] |
---|---|
|
yangjunhua
級別: *
|
13樓的改法是對的,上次沒看到他ka1的自鎖!不好意思! [ 此貼被yangjunhua在2008-03-27 14:39重新編輯 ] |
---|---|
|
yangjunhua
級別: *
|
非常感謝大家的熱心幫助,13樓的改法在我實際改過后沒有效果,可以說是誤動作更加頻繁,基本上就是實現不了點動!經過調試發現真正的問題不是出現在開關上面,是接觸器的問題,點動按鈕松開后,接觸器常開自鎖復位有延時,而這時開關已復位,從而造成沒有斷開自鎖!如果改成13樓的做法后,小斷電器復位比開關復位還要快很多,從而造成誤動作更加頻繁. 最終的解決方法是加上小繼電器,用小繼電器的自鎖代替接觸器.我是這樣改的,然后就沒有誤動作了,不知大家還有什么高見沒有! |
---|---|
|