最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 22:21
星三角只是在啟動的時候才有用,有了變頻器就不用了吧。

如果用變頻器而且也同時控制進氣閥變頻器的意義就不大了吧

如果變頻器的同時不控制進氣閥,那么在氣壓較高的時候而馬達的轉速也低這時馬達的轉距???馬達會發熱吧

請樓主和高手賜教


主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲精品另类动态| 国产精品夜夜春夜夜| 麻豆自制传媒最新网站| 欧美在线一中文| 91嫩草国产线观看免费| 亚洲一区二区三区| 国产精品呻吟AV久久高潮| 欧美性猛交aa一级| 久久毛片毛片免费天天看| 厨房少妇人妻好深太紧了| 四虎影视国产| 波多野结衣番号| 曰韩永久免费72页| 国产精品呻吟AV久久高潮| 国产亚洲精品久久久久久移动网络| 久久精品视在线看1| 国产一区二区| 人妻无码av中文字久久| 91看看影院| 亚洲第一区欧美| 丁香激情六月天| 手机在线观看国产巨作AV| 国产免费成人在线视频| 久久精品视在线看1| 精品无码国产自产在线观看老师| 中文字幕国产精品| 欧美成人一级| 亚洲蜜桃mv在线播放| 日日摸天天爽天天爽视频| av天堂中av| 亚洲巨乳自拍在线视频| 国产70老熟女重口小伙子| 日日更新国产 91蜜桃长长久久| 国产欧美一区二区三区久久| 久久亚洲精品高潮综合色A片| 九九香蕉视频| 日日摸天天添到高潮| 久久亚洲不卡一区二区| 国产999精品人妻一区二区三区| 欧美一区二区三区免费不卡 | 精品无码国产一区二区三区麻豆|