xtjcmmf
級別: 探索解密
|
我今天也修好了一臺FX1N-40MR的電源板,也是壞了,T3.15A保險,G6551模塊, 180K啟動電阻,400V濾波電容,以及0.47電阻,雙向瞬態抑制二極管 |
---|---|
|
3307
級別: 探索解密
|
我遇到過電源損壞的,不過沒修,在淘寶上買了個開關電源板,24V,5V輸出的,體積也能放進去,接上就能用了,現在快2年了,一切正常。 |
---|---|
|
李磊88
我學習,我快樂
級別: 略有小成
|
我家電維修干了10幾年。維修過幾個FX1N-40MT。應該先檢查C8電壓。正常為10-15V之間。D3為高頻二極管,如果C8啟動電壓低,多為D3短路,集成塊壞,啟動電阻變值, |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
|
學習了,哪里才有開關電源的原理可學?plc內部的開關電源與一般的明偉的24V開關電源原理類似嗎?謝謝! |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
初步檢查:斷開PLC的AC輸入電源,,用一個24V的開關電源接入PLC的24輸出端。。觀察PLC是否正常。。。如果正常,故障就出現在電源部分。。。再檢查SE024的2腳有沒有24V,有就斷開24V開關電源,拆下PC2,檢查D4和PC1是否正常。。再給AC端上電。。如果還是不行那就是起動電阻,6551,的問題了。。。D3和R8壞的機會不多。。。。 |
---|---|
|
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
|
學習中,電子電路不太熟悉 |
|
---|---|---|
|