12樓  發表于: 2011-05-24 11:43
選優質的接觸器就沒事
zq11111
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 462 個
工控威望: 511 點
下載積分: 4350 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-10-26
查看zq11111的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-05-24 14:23
引用
引用第9樓zgf889于2011-05-24 02:22發表的  :

接觸器選型很合理,星三角降壓起動主回路有兩種接法,一種是Y形轉換后,主接觸器和三角形接觸器并聯運行(這種最實用,現實中也用得最多),,一種是Y形轉換后,三角形接觸器接在主接觸器下面這種只是書本上所寫的

能畫個圖嗎?有點不明白。
杜紅嶺
向大家學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 210 點
下載積分: 870 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2020-06-02
查看杜紅嶺的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-05-24 14:44
現在的低壓電氣質量很差,所以選型要大一些
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(bodau) 同感
    博世變頻
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 90 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 793 分
    在線時間: 61(小時)
    注冊時間: 2011-03-07
    最后登錄: 2019-11-23
    查看博世變頻的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2011-05-24 14:48
    時間設置短,接觸器質量差,接觸器選型的時候盡量不要選緊湊型的象CJX2-4011或CJX1-45或CJX8-45之類的應該選相間距離大些,動觸點基座材質好點的,這方面我用CJ20-40還有接觸器盡量選象天水或上海電氣的,價格戰催生企業象人民,正泰,德力西這些品牌在接觸器方面還是沒有按照國家標準來的——每行都有潛規則
    顧愛峰
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看顧愛峰的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2011-05-24 18:36
    那肯定會燒的,一般用比負荷電流大2倍以上的接觸器合適,你負荷18.5KW,電流約是35.15乘2.5倍啟動電流約是87.9應該用100A的.。
    807336865
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 103 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 874 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-01-24
    最后登錄: 2019-06-10
    查看807336865的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2011-05-24 21:56
    如果還用同型號的  加大一個等級   或換一下型號
    yinshiyao
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 223 點
    下載積分: 662 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2008-02-21
    最后登錄: 2017-11-17
    查看yinshiyao的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2011-05-24 22:02
    接觸器選擇大一些的,啟動電流比較大
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 966 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2011-05-24 23:44
    接觸器過小,至少要用CJ20-63A的,還有可能負載較重,起動時間過短,起動沒有結束就轉換成三角形運行了。
    caifangchun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 244 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 814 分
    在線時間: 46(小時)
    注冊時間: 2011-04-07
    最后登錄: 2015-08-30
    查看caifangchun的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2011-05-25 07:53
    這個問題簡單啊
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1977 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1080(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-12-12
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2011-05-25 08:06
    我來搞個圖吧,不然有些同志一頭霧水。如果各位覺得好,就給我點加分鼓勵吧。
      
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zhangli019) 熱心助人
  • 溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    hanqin
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1237 個
    工控威望: 1226 點
    下載積分: 2922 分
    在線時間: 925(小時)
    注冊時間: 2009-01-09
    最后登錄: 2023-10-27
    查看hanqin的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2011-05-25 08:17
    引用
    引用第8樓waitfor于2011-05-23 23:26發表的  :
    應該是切換接法問題,轉換成三角運行后,電流就由兩個接觸器共同承受,40A的接觸器沒問題的

    老兄看過星三角嗎?怎么會電流就由兩個接觸器共同承受?
    wsc001
    先做人后做事
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 263 個
    工控威望: 573 點
    下載積分: 2262 分
    在線時間: 226(小時)
    注冊時間: 2010-12-06
    最后登錄: 2023-01-10
    查看wsc001的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2011-05-25 11:21
    贊同21樓A圖我公司有大量的大功率電機,風機泵類按電流回轉設定轉換時間,恒轉矩要短些,本人不用CJ10,20,系列的X1,X2可以,人民,德力西,耀華,等不用。4011足夠。

    主站蜘蛛池模板: 中文超碰中文字幕| 好大好硬再深一点口述| 久久丫精品忘忧草西安品| 日本久久高清一区二区三区毛片| 日韩精品内射视频免费观看| 91性视频| 性感国模美女| jizz18日本| 亚洲精品美女免费| 丁香精无码一区二区三区| 中国av在线播放| 国产成人久久精品激情999国产精品99| 最新午夜福利| 国产欧美成人一区二区三区| 国产人妻精品久久久久久| 国产做爰又粗又大太疼了| 人妻少妇偷人无码精品AV| 精品人妻少妇一区二| 亚洲AV久久无码精品九九软件| 久久精品国产一区| 四川老熟妇乱子XX性BBW| 久久久久国产一区二区三区成人网| 国产情侣一区二区三区| 久久亚洲国产成人精品无码区| 久久精品视频在线看15| 麻豆精品久久国产| 91精品国产综合成人| 麻豆人妻少妇精品无码专区 | 亚洲欧美久久一区二区| 高清国产精品热舞在线一区二区三区| 中文字幕无码日本欧美大片| 国产成人久久精品激情| 精品不卡一区二区| 东北寡妇特级毛片免费 | 成人精品久久久午夜福利| 一本道高清无码中文在线| 国产1卡二卡3卡四卡乱码视频| 中文精品人人永久免费| 国产jizzjizz视频全部免费| 中文字幕亚洲综合精品一区| 国产a精品区二区三|