柜內配線
1.明配線
又稱板前配線。適用于電器元件較少,電氣線路比較簡單的設備。這種配線方式導線的走向較清晰,對于安全維修及故障的檢查較方便。采用這種配線要注意以下幾個方面:
(1)連接導線一般選用BV型的單股塑料硬線。
(2)線路應整齊美觀、橫平豎直,導線之間不交叉、不重疊,轉彎處應為直角,成束的導線用線束固定;導線的敷設不影響電器元件的拆卸。
(3)導線和接線端子應保證可靠的電氣連接,線端應彎成羊角圈。對不同截面的導線在同一接線端子連接時,大截面在上,且每個接線端子原則上不超過兩根導線。
2.暗配線
又稱板后配線。這種配線方式的板面整齊美觀。且配線速度快。采用這種配線方式應注意以下幾個方面:
(1)電器元件的安裝孔、導線的穿線孔其位置應準確,孔的大小應合適。
(2)板前與電器元件的連接線應接觸可靠,穿板的導線應與板面垂直。
(3)配電盤固定時,應使安裝電器元件的一面朝向控制柜的門,便于檢查和維修。板與安裝面要留有一定的余地。
3.線槽配線
這種配線方式綜合了明配線和暗配線的優點。適用于電氣線路較復雜、電器元件較多的設備,不僅安裝、檢查維修方便,且整個板面整齊美觀,是目前使用較廣的一種接線方式。
線槽一般由槽底和蓋板組成,其兩側留有導線的進出口,槽中容納導線(多采用多股軟導線作連接導線),視線槽的長短用螺釘固定在底板上。
4.配線的基本要求
(1)配線之前首先要認真閱讀電氣原理圖、電器布置圖和電氣安裝接線圖,做到心中有數。
(2)根據負荷的大小、配線方式及回路的不同選擇導線的規格、型號,并考慮導線的走向。
(3)首先對主電路進行配線,然后對控制電路配線。
(4)具體配線時應滿足以上三種配線方式的具體要求及注意事項。如橫平豎直、減少交叉、轉角成直角、成束導線用線束固定、導線端部加有套管、與接線端子相連的導線頭彎成羊角圈、整齊美觀等。
(5)導線的敷設不應妨礙電器元件的拆卸。
(6)配線完成之后應根據各種圖紙再次檢查是否正確無誤,沒有錯誤,將各種緊壓件壓緊。