再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
圖片:
這樣理解對不對? |
|
---|---|---|
|
zgx740725
級別: *
|
暈倒,m0是接通一個掃描周期的脈沖,但m1接通后就自保持了,所以y001也保持輸出,直到x003有輸入時,將m1復位,即y001斷開輸出. |
---|---|
|
kkbeer
級別: *
|
誰說Y0已經動用過了我就跟誰急!!!!! Y0是絕對沒有動作過的!!! 大家不記得PLC的工作原理了嗎? 一個周期掃描結束后才會被映射到輸出區, Y0是在中間變成過1,但是沒有等到掃描結束就已復位成0了, 也就是說,它的值只是一個中間值,沒有被映射到輸出區!!! 當然,Y0也是不會動作的。 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
好像是明白了一點…………………… |
|
---|---|---|
|
天外飛仙
級別: 工控俠客
|
沒實際意義,一般正式工程估計也沒人這樣做。 |
|
---|---|---|
|
970221
級別: 略有小成
|
PLC執行程序是一步一步往下掃描的,X1 ON后,MO ON,M1就被置位了,這時Y1就ON了,按下X3后M1才被復位!這是個典型程序,蠻有用的,個人見解,僅供參考! |
---|---|
|
adidas
級別: 略有小成
|
我的仿真結果怎么D1=0呢? |
---|---|
|
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
|
[ 此貼被sun3751在2008-03-29 12:14重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|