引用引用第1樓suuy79于2011-04-17 15:59發表的 :充電機有問題的可能性較大,無法實現恒流充電
引用引用第5樓liuhuaxing于2011-04-17 22:17發表的 :如果充電電流在正負值左右擺動有可能充電機碳刷接觸不良、整流橋、調節器有問題。仔細一查便知道
引用引用第4樓suuy79于2011-04-17 16:56發表的 :就算只有發電機,但是發電機內部肯定有為啟動電瓶充電的充電機畢竟發電機出來的是400,而蓄電池一般是12V或者24V
引用引用第8樓suuy79于2011-04-18 21:37發表的 :不會,PLC和HMI的電源不可能由電池來供給,必須當發電機工作的時候,上述兩種設備才能工作,而這兩種設備正常工作的條件其實已經具備你說了,發電機的輸出電壓是正常的,PLC的電源由發電機供給,HMI的電源由開關電源或者PLC供給.......
引用引用第10樓suuy79于2011-04-19 22:02發表的 :你說的這個沒有問題,發電機工作后,則供電直接轉換為發電機這個其實很簡單,使用PLC都可以實現的我說的意思是HMI和PLC不可能一直由電瓶供電.......
引用引用第13樓suuy79于2011-04-20 19:59發表的 :當我啟動車后,斷開電瓶,發電機發出來的電壓dc28v,難道是發電機有問題嗎?發電機發出來的電肯定是交流的我認為你是測量有問題1、儀表檔位不對.......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號