ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
|
樓主真是神啊,加個整流橋就能提升10倍的電壓?不申請專利太可惜了,哈哈 |
---|---|
|
xin418513387
級別: 略有小成
|
樓主說的是實話,在空載的情況下確實會出現這種現象,我在五年前就遇到過,當接上負載后,電壓就正常了!不會燒東西的! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hswangliqun
級別: 略有小成
|
樓主說的是實話,這種情況太正常了,只不過好多人平時沒有像樓主一樣去測量,只要掛上負載就正常了。 |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園?
|
非常感謝各位的回答 1.變壓器輸入220V.接的輸出是6.3V 2.整流后接的是2個電磁離合, 3.整流橋在買的地方式的輸出是24V,回來我們接的就70V了 測量儀表是沒問題的,整流橋怎么接的好真看不到換的時候就是按以前的接線接的輸入就是6.3V輸出的2跟是一個接負載另一端接地, 這種情況是一直存在的保險老是燒啊,換大的就燒變壓器啊 要怎么解決呢? |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
正,F象!是樓主測量有問題,整流電路往往存有諧波,會影響儀表的測量精度,帶上負載再量就會正常!接電磁離合器這種類型的負載,不需要加電容濾波,整流后直接使用即可!沒有任何問題! |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
你的測量儀表的量程是多少? 是70V還是7.0V 請你再看看。。。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
llb
級別: 略有小成
|
沒看到過用6。3V的離合器,可能你的電壓搞錯了吧。 |
---|---|
|